□ 세계 최초로 국가 정보자원을 통합.운영하고 있는 행정안전부 정부통합전산센터(센터장 강중협,
이하 통합센터)는 IT분야의 대표적인 저탄소.녹색성장 거점으로 발전시키기 위해『Smart Green
NCIA』추진계획을 수립하였다고 밝혔다.

□『Smart Green NCIA』계획을 수립하게 된 배경은 통합센터가 출범한 ‘06년 이후 통합센터에서 관리
하고 있는 정보자원이 매년 25%이상 증가함에 따라 사용하는 전력량이 급증하고 있기 때문이다.

○ 이런 상태가 지속될 경우 전력 소비량이 ‘08년 89,718MWh에서 ’13년 216,243MWh으로 향후 5년 동안
무려 2배 이상 급증할 것으로 전망되어, 급증하는 전력소비량을 감축하기 위해 계획을 수립하였다.

□ 계획의 주요 내용으로는

○ 신규 구축 및 기존 전산실 증.개축 시 표준전산실 설계, 전력 사용 모니터링시스템 구축 등 그린 IDC
기법을 도입하여 에너지 효율적인 전산환경을 구축하고

○ ‘10년부터 정보자원 통합을 본격적으로 추진하여 정보자원 공동활용 증대를 통해 ’12년까지 12,799MWh
만큼의 전력을 절감할 계획이며,

○ 전산실 냉각 효율화 설계 도입, 지역냉각시스템 도입 등 전산실 냉각 효율을 높일 수 있는 설계
기술 및 장비 도입 확대로 ‘13년까지 23,103MWh 전력 에너지를 절감할 것으로 예상되며,

○ 고효율 전력 공급 장치, 지능형 전력 공급체계 등을 도입하여 전력 변환 시 전력손실 최소화하고,
전산장비의 에너지 효율을 향상시킬 계획이다.
- 또한, 고효율 전산장비에 대한 가산점 부여로 고효율 제품을 우선 구매 할 예정이며,

○ 태양광은 ‘09년 0.1%에서 ’13년 5%까지 확대하고, LED 조명은 ‘09년 4%에서 ’13년 50%까지
교체함으로써 환경 친화형 에너지 이용환경을 조성 할 계획이다.

□ 통합센터는 『Smart Green NCIA』계획이 순조롭게 추진되는 경우 ‘13년 이후 매년 전력이 38,923KWh
(18%)이 절감되며, 탄소 배출량은 16,464TCO2(18%)이 감축될 것으로 전망하고 있다.